Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vedli byste nn a data ve stejné drážce?  (Přečteno 19351 krát)
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.02.2008, 15:29 »

V bytě bude kromě klasického rozvodu 230 V ( zásuvky a světla ) v drážkách ve zdi v instalačních zónách u země ( kabely CYKY ) i datový rozvod sítě pro počítač.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=7088.0;attach=2472;image  . 
Datový rozvod tažen kabelem FTP ( stínění ,  kabel i zásuvky ve zdi dle specifikace 6E pro 10 Gbps ) v ohebné PVC trubce . Chci se zeptat, jestli by jste tyto vedení vedli v jedné drážce ve zdi ( souběh vedení bude max. 20m ) ,  nebo ve zdi vyfrézovat další drážku a s jakým odstupem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 09.02.2008, 15:53 »

TO Škop.

Rozhodně je lepší odstup obou sítí, cca 20cm. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2008, 18:00 »

Rozhodně zachovat těch 20cm. Věřte mi, těch 20m nového sekání se určitě vyplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.02.2008, 19:49 »

jj ( JOJO ) ,  tušil jsem to  Pláč  to budou mít sousedi radost ,  že ten hluk z frézování drážek pro zásuvky bude ještě jednou tolikrát .  V rámci dobrých vztahů vezmu flašku a jdu jim vysvětlit principy rušení, odstupů vedení a tak .......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 09.02.2008, 22:20 »

Vážený pane Škope,
jestli už uvažujete o 10GB/s tak proč tam rovnou nenatáhnete optiku? Pak můžete jít v souběhu, jen si pohlídejte poloměry trubky. Stejně se k té optice (třeba jednovidové v plastu)  jednou všichni časem dobabarají.

Jinak na 20m bych se se stíněným FTP osobně souběhu nebál do 100MB/s, pokud tam v silovce není frekvenční měnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.02.2008, 23:36 »

Ke koncovým zařízením optika = zatím neúměrně dražší než metalické kabely a dnešní "přenosový strop" klasické kabeláže pro daný účel vyhoví a pořizovací hodnota je jen cca o 20 % vyšší než klasická 5 . 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 10.02.2008, 09:29 »

Měla by se dodržet norma.....těch 20 cm..!!
ale z praxe vím že stíněný, ba i nestíněný kabel pro přenos dat ,nijak je neovlivnil při položení do jedné lišty s  kabely nn...za roky provozu PC nikdo nikdy nehlásil že jim něco nejde!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2008, 20:47 »

Měla by se dodržet norma.....těch 20 cm..!!
ale z praxe vím že stíněný, ba i nestíněný kabel pro přenos dat ,nijak je neovlivnil při položení do jedné lišty s  kabely nn...za roky provozu PC nikdo nikdy nehlásil že jim něco nejde!!!

Svého času jsem dělal kamerové systémy. A z praxe vím, že kabelu FTP nevadí souběh do 200m. Vemte si, že kamery mají napájení 230V+venkovní vyhřívání a digi, nebo analog výstup. A často se k nim jelo převěsem. Ona norma a praxe se kolikrát prolínají. Nevim, jak bych na převěsové lanko dal těch 20cm (spíš, jak by to vypadalo a zda by to investor převzal...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.02.2008, 08:49 »

V domě ve zdi je 20 cm v drážce správně.  Včera jsem to konsultoval se sousedkou ( viz moje Posláno: 09.02.2008, 19:49  ) a schválila mi to. Pravda - dvě drážky = dvě lahve  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Havelka.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Dejte šanci mlad.elektrikářům!!


« Odpověď #9 kdy: 17.02.2008, 12:23 »

Určitě dodržet mezeru(20cm)nejlepe slabouproudy trubkovat.Uved u příklad byl zákazník si nechal v bytě udělat v sadr.podledech reproduktory aby mu po celem byte hrala muzika nebo radio.Elektrik ář který instalaci provaděl sice vše řádne zatrubkoval,ale dal zasuvky s kabelem na repro dohromady...kd ykoliv si zakaznik v kuchyni pustil mixer anebo jiný spotřebič v reproduktorech mu krasně šumělo,praskalo...takže pozor na to..ono se to pak špatně předělává když už je sádrokarton hotov:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.02.2008, 12:36 »

Nevedl, mezi jednotlivými úrovněmi napětí je daný odstup normou podle uložení. Osobně data, TV a TF tahám v trubkách. Ty kabely jsou slabší a konkrétně u dat, časem bude třeba požadavek na optiku a je možné ty kable jednoduše zaměnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 K čemu slouží vodič tažený souběžně s trakcí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.